#1 Application de la RE 2020 et RT 2012 » Questions diverses sur le logiciel » 26-12-2016 11:18:13

pierreyvon
Réponses : 1

Mon projet comporte une surface habitable de 137 m², la surface des baies de 23. 08m² , elle est donc supérieure au 1/6 de la SH (22.93 m². Pourtant  le logiciel me dit que je ne suis pas conforme en surface de baies  au moment du calcul du Bbio.
Comme j'ai modifié ma SH , au moment du calcul du Cep et de la Tic, j'avais lancé le calcul sans avoir rectifié la SH  dans l'onglet CEP/tIC et le logiciel n'a pas relevé l'erreur quand au total des surfaces chauffées qui dépassaient la SH. Je n'ai pas rectifié ce point le temps de la discussion

#2 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Respect de la règle des 1/6 de la surface pour les fenêtres et autres » 11-12-2016 11:25:40

Merci de votre réponse
Cette  notion pour la surface des baies égale au moins au 1/6 de la surface habitable, est vraiment une notion surprenante. Dans le temps on se devait de respecter 1/6 de la surface de chaque pièce, donc pour une chambre de 12 m² on devait trouver 2 m² de fenêtres et dans les pièces comme la cuisine, la salle de bains et les WC, on faisait selon le besoin et la place. Aujourd'hui avec la Rt 2012, rien ne m'empêche de descendre à 1 m² de fenêtre dans une chambre de 12 m² et transférer "le reliquat" coté sud au risque de créer un besoin de rafraîchissement des locaux. Une définition plus judicieuse de la réglementation sur ce point serait une bonne chose

#3 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Calcul du Cep ET du Tic » 09-12-2016 16:06:18

Je crois avoir compris  mon interrogation au sujet des surfaces. Je résonnais comme une personne qui a déjà un chauffage complet de sa maison avec par exemple des radiateurs et qui ajoute plus tard un chauffage d'appoint au bois pour faire des économies. Cet appoint chevauchant le chauffage existant ne chauffe pas toute la maison, il remplace par contre le chauffage principal en période froide. Le calcul ici pour la  RT 20012  semble considérer les systèmes de chauffage avec des surfaces bien définies par type.
Dans nos régions froides, cela fait partie de nos habitudes et la notion de confort qui semble ignorée dans la RT, est chez nous primordiale, au point que jamais je ne ne conçois une maison sans sas d'entrée, lorsque la maison est mal orientée. C'est un gain inestimable de confort, qui n'est malheureusement pas pris en compte et qui est aussi bénéfique que l'isolation ou le vitrage

#4 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Respect de la règle des 1/6 de la surface pour les fenêtres et autres » 08-12-2016 11:55:49

Les règles limitent les dimensions des ouvertures
En allant sur ce lien vous arriverez sur le PPRM de TUCQUEGNIEUX site du département 54, là dans la liste des fichiers allez sur "réglement"
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= … Tq9JLsEgNg

#5 Utilisation de Comme Un Thermicien » Calcul du Cep ET du Tic » 06-12-2016 18:50:39

pierreyvon
Réponses : 3

Quand je lance le calcul du Cep ET du Tic, j'ai un message d'erreur "somme des surfaces desservies par émetteur (215) doit être égale à la SH 145 m².
J'ai pour système de chauffage  N°1 un plancher chauffant pour 145 m² (=SH)
J'ai pour système de chauffage N°2  un insert pour 70 m² et aussi 55 m² de chambres et 20 m² de SDB
D'où vient le HIC?

#6 Utilisation de Comme Un Thermicien » Respect de la règle des 1/6 de la surface pour les fenêtres et autres » 06-12-2016 18:28:22

pierreyvon
Réponses : 4

Le projet de la maison individuelle se trouve dans une zone de "prévention des risques miniers" ce qui implique une réglementation stricte (dito +- règles parasismiques) en particulier elle limite le nombre et la position des baies ce qui m'empêche d'atteindre le 1/6 de la surface en fenêtres. Existe t'il des exception à cette règle?

#7 Utilisation de Comme Un Thermicien » Surfaces RT2012 à prendre en compte si garage isolé » 05-12-2016 16:57:53

pierreyvon
Réponses : 1

Dans le cas d'une maison individuelle (simple RC sur VS) complètement isolée par l'extérieur, y compris garage, qui lui est donc isolé , mais pas ou peu chauffé. Quelles sont les surfaces de murs et de plancher à considérer dans les calculs? Prendre en compte l'ensemble du périmètre isolé de la maison (plancher et murs y compris garage), où sortir du calcul les murs  et la surface du garage isole et considérer le refend qui sépare le garage de la partie habitée?

Pied de page des forums