Merci pour le retour !
Je crois que je vais devoir me résoudre à chercher d'autres sources de baisse pour mes Cep...
Ce qui n'est pas plus mal d'un côté, mais qui pose problème quand on a un budget construction limité
#2 Re : Utilisation de Comme Un Thermicien » Prise en compte du photovoltaique » 04-02-2025 10:52:46
Bonjour,
J"arrive à une réduction de seulement 2kWh/m2, loin du plafond de 12kWh/m2.
En fait, c'est comme si le photovoltaïque n'était pris en compte que pour réduire la consommation des auxiliaires de ventilation.
Pas de réduction sur les autres consommateurs.
Pour le DPE par exemple, tous les consommateurs d'électricité sont impactés en fonction d'un coefficient d'autoconsommation différent :
- Chauffage 0.02
- Refroidissement 0.25
- ECS 0.05
- Éclairage 0.05
- Auxiliaires de ventilation 0.5
- Auxiliaires de distribution 0.1
- Autres usages 0.45
Mais pour la RE2020 je n'arrive pas à trouver ces coefficients, afin de comprendre si c'est normal...
#3 Utilisation de Comme Un Thermicien » Prise en compte du photovoltaique » 03-02-2025 11:52:38
- Silvioto
- Réponses : 4
Bonjour,
Le photovoltaïque est-il correctement pris en compte par le logiciel ?
En effet, je suis surpris de la faible baisse du Cep et Cepnr lorsque je rajoute une installation photovoltaïque (pourtant conséquente) dans mon projet :
Sans PV
------------
Cep projet= 101.5 kWhep/m².an, Cep Max=91.2 (soit un écart de 11.3%)
Cep Nr projet= 75.4 kWhep/m².an, Cep Nr Max=66.9 (soit un écart de 12.7%)
DH inconfort= 596.1, DH inconfort Max= 1250
Consos de chauffage (kWh ep / m2 SHAB) : 45.19
Consos de refroidissement (kWh ep / m2 SHAB) : 1.84
Consos d'eau chaude (kWh ep / m2 SHAB) : 46
Consos Auxilliaires ventilateurs (kWh ep / m2 SHAB) : 4.6
Consos Auxilliaires de distribution (kWh ep / m2 SHAB) : 0
Consos d'éclairage (kWh ep / m2 SHAB) : 3.91
Avec PV 3KWc
--------------------
Cep projet= 99.5 kWhep/m².an, Cep Max=91.2 (soit un écart de 9.1%)
Cep Nr projet= 73.4 kWhep/m².an, Cep Nr Max=66.9 (soit un écart de 9.7%)
DH inconfort= 596, DH inconfort Max= 1250
Consos de chauffage (kWh ep / m2 SHAB) : 44.73
Consos de refroidissement (kWh ep / m2 SHAB) : 1.84
Consos d'eau chaude (kWh ep / m2 SHAB) : 46
Consos Auxilliaires ventilateurs (kWh ep / m2 SHAB) : 2.99
Consos Auxilliaires de distribution (kWh ep / m2 SHAB) : 0
Consos d'éclairage (kWh ep / m2 SHAB) : 3.91
Pas de baisse sur la production d'eau chaude par exemple, avec ballon effet joule. J'ai pourtant bien sélectionné "Chauffage jour et nuit" pour le ballon mais cette option n'a aucune incidence sur le Cep.
Pareil sur les consos de refroidissement : pas de baisse ???
Et quid des autres consommateurs d'électricité (mobiliers par exemple) ?
Le photovoltaïque n'aurait donc pratiquement aucun intérêt vis-à-vis de la RE2020 ? Voire un impact négatif du fait qu'il fait augmenter le Icconstruction ?
Dans ma maison actuelle j'ai baissé ma consommation électrique par 2 depuis l'installation de PV pourtant, ce n'est pas rien !