Maison Ossature Bois - Apport d'inertie par les cloisons internes
Bonjour,
Je réalise un projet de construction d'une maison en ossature bois de 50m2 au sol.
Après saisie des données dans l'ensemble du logiciel, j'obtient un BBios de 91.6 pour un BBios max de 95.3 soit 3.9% de marge.
Parmi les conseils pour amélioré mon score BBios, le logiciel m'indique qu'il serait pertinent de réduire la surface des vitrages au sud, notamment pour réduire le besoin de climatisation en été.
Cependant, je pense qu'avec l'inertie ajouté par mes cloisons internes (mur trombe en briques de terre compressé et murs en torchis terre) j'atteins tout à fait les besoins en inertie du bâtiment pour éviter les surchauffes et aider à réguler la température en période froide.
Toutefois, il est impossible de saisir dans le logiciel ces informations.
Dommage non ? Est-ce une limitation technique ? Une limitation réglementaire ? L'inertie d'un bâtiment est pourtant une caractéristique primordial dans la réalisation d'un bâtiment qui suit des principes bioclimatiques.
Nom du projet : "Maison Ossature Bois - version attestation bbio"
Dernière modification par Filozofer (24-12-2024 10:34:05)
Hors ligne
#2 24-12-2024 11:42:07
- arno
- Administrateur
Re : Maison Ossature Bois - Apport d'inertie par les cloisons internes
Bonjour,
La saisie des parois lourdes se fait au niveau du champ Inertie au 1er onglet.
Les cloisons lourdes sont des parois verticales au même titre que des murs extérieurs si isolation par l'extérieur.
L'aide contextuelle liée à ce champ donne ce lien :
détermination des classes d'inertie quotidienne et séquentielle
Bien à vous