Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 25-02-2013 00:16:49

question
Administrateur

[Résolu] Application de la RT2012 dans le cas d'une extension

Fabrice a écrit :

Bonjour,

J'ai réalisé une formation avec vous en décembre dernier.

je voudrais un petit eclaircissement technique sur la RT2012.

Dans le cas des extensions, de + de 30% de Shonrt, que doit on faire exactement? Une étude rt2012 sur l'ensemble du bati (ancien + extension), une étude sur la partie nouvelle de bati?

A priori, c'est la seconde solution mais comment faire une étude sur une extension ne comportant pas de mode de chauffage? Et pas de porte pour réaliser le test de la porte soufflante?

Merci d'avance pour votre réponse ou de m'orienter vers quelque chose de sur et concret car tout le monde y va de son interprétation!!!

Même question pour les extensions et sur-élévations cette fois inférieures à 150m² SHON RT et inférieure à 30% de la SHON RT de l’existant

Cordialement,

Hors ligne

#2 25-02-2013 00:20:05

arno
Administrateur

Re : [Résolu] Application de la RT2012 dans le cas d'une extension

Bonjour,

Pour ce qui est de la dernière question, l'incohérence concernant les extensions et sur-élévations inférieures à 150m² SHON RT et inférieure à 30% de la SHON RT de l’existant (soumises à la RT existant élément par élément) semble levée.

En effet l’article 8 de l’arrête du 11 octobre 2011 stipule que l’attestation doit comporter les indicateurs Bbio et Bbio max propres à la RT2012 alors que l’article 52 de l’arrêté du 26 octobre 2010 indique que ces mêmes extensions sont soumises à la RT existants et non à la RT 2012. Il y avait donc un flou sur ce point.

Cependant, depuis le 24 janvier 2013, des attestations spécifiques pour les extensions de moins de 150 m² et de moins de 30% de la SHONRT de l’existant sont disponibles sur le site RT-batiment (en plus des attestations classiques).
http://www.rt-batiment.fr/attestations/

D'après le BE Senova, cela confirme que c’est le texte du 26 octobre 2010 qui fait foi: ces extensions ne doivent respecter que les exigences de la RT existant élément par élément.
http://www.rt-batiment.fr/batiments-exi … ation.html


Cette nouvelle attestation permet donc de respecter l'Arrêté du 11 octobre 2011  :

Si l’opération consiste en une extension d’un bâtiment existant de SHON-RT inférieure à 150 m2 et à 30 % de
la SHONRT du bâtiment existant, seuls les points I-1° à I-8o, I-13° à I-15° sont renseignés
[NDLR : dans l'attestation à établir à l’achèvement des travaux pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment]

Ces points sont les suivants :
1° Le nom du maître d’ouvrage et, le cas échéant, la société qu’il représente ;
2° L’adresse du maître d’ouvrage ;
3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;
4° Le numér° de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l’adresse du
bâtiment concerné ;
5° Le nom, l’adresse et la qualité de la personne ayant établi l’attestation ;
6° La date de la visite sur site nécessaire à l’établissement de l’attestation ;
7° La valeur de la surface hors oeuvre nette au sens de la réglementation thermique SHONRT ;
8° Les valeurs des coefficients Bbi° et Bbiomax du bâtiment et le statut du projet vis-à-vis de l’exigence
définie au I (2o) de l’article 7 de l’arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, vérifiés à l’aide du récapitulatif
standardisé d’étude thermique ;

13° Le nombre de types d’isolants des parois extérieures opaques du bâtiment et, pour chaque type d’isolant,
la résistance thermique et la surface installée, ainsi que la cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude
thermique et le document relatif aux isolants mentionné à l’article 6 du présent arrêté ; la surface posée doit
être supérieure à 80 % de la surface prise en compte dans le calcul ;
14° La présence de protections solaires et la cohérence entre le récapitulatif standardisé d’étude thermique et
le contrôle visuel sur site ;
15° La prise en compte de la réglementation thermique ou des irrégularités vis-à-vis de la prise en compte de
la réglementation thermique.

Hors ligne

#3 25-02-2013 00:25:34

arno
Administrateur

Re : [Résolu] Application de la RT2012 dans le cas d'une extension

Eco2WattConseil a écrit :

Bonjour,

A la suite des échanges que j’ai pu lire ci-dessus voici les éclaircissement que je peux vous apporter.

Dans le cas où l’on doit effectuer un calcul RT 2012 sur une extension (> 150m² ou 30%), la saisie à prendre en compte se fait uniquement sur la partie nouvelle du bâtiment. C'est-à-dire que l’on vient entrer dans le logiciel réglementaire l’ensemble des parois déperditives de l’extension uniquement.

Pour ce qui est de la prise en compte des systèmes il y a deux possibilité :

-          L’extension utilise des systèmes nouveaux : ces derniers doivent être décrit dans la déclaration préalable et entrer dans le moteur de calcul (Si les systèmes alimentent uniquement l’extension la puissance nominale du système est saisi mais si le système alimente également l’autre partie du bâtiment un prorata de la puissance nominale doit être fait par rapport au besoin de l’extension)

-          L’extension utilise des anciens systèmes déjà présent sur site : ces derniers doivent également être décrit dans la déclaration préalable et entrer dans le moteur de calcul. La puissance affecté à l’extension doit être calculé au prorata des besoins de l’extension par rapport aux besoins du bâtiment.

(Si le système est vétuste et que celui-ci ne permet pas d’atteindre le niveau de consommation exigé par la RT 2012, ce dernier doit être remplacé ou optimisé).

En espérant avoir répondu le plus clairement possible à vos interrogations (si vous souhaitez lire la confirmation de mes propos : http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=185 )

Je reste à votre disposition si besoin.

Cordialement

Hors ligne

#4 11-07-2013 19:55:46

arno
Administrateur

Re : [Résolu] Application de la RT2012 dans le cas d'une extension

A noter la parution de la fiche d'application de la RT2012 dans le cas d'une extension d'un bâti qui apporte des éclairages sur cette question.

Hors ligne

#5 23-07-2013 10:54:19

RecTiligne
Membre

Re : [Résolu] Application de la RT2012 dans le cas d'une extension

Merci pour ces éclairages, et je trouve la parution de cette fiche d'application réjouissante pour les petites extensions. En effet le fait d'obliger d'avoir recours à une énergie renouvelable sur l'extension alors que le bâti existant restait une épave thermique me rendait assez fou ! Idem pour le test d'étanchéité. On essaye tous de pousser nos clients à voir leur projet dans la globalité et en intégrant le bâti existant mais les budgets nous rappellent à l'ordre..

Merci pour toutes ces mises à jour publiées ainsi que votre aide sur le forum.

Cordialement,

Hors ligne