Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 29-03-2013 16:15:34

question
Administrateur

une extension sous forme de véranda est-elle soumise à RT2012

Bonjour,

Dans le cas d'un PC concernant la pose d'une véranda (extension de plus de 30% de la surface existante)
et sachant qu'elle n'est pas chauffée, est-ce que cette extension est soumise à RT2012 ?

En l'occurrence cette véranda n'est pas ouverte sur la partie existante. Or la SHON RT se définit comme de la surface de plancher chauffée.
D'après ce raisonnement, s'il n'y a pas de chauffage alors pas de RT 2012...

Qu'en est-il en réalité ?

Merci d'avance.

Hors ligne

#2 29-03-2013 16:17:26

arno
Administrateur

Re : une extension sous forme de véranda est-elle soumise à RT2012

Bonjour,

La véranda non-chauffée n'est effectivement pas soumise à la RT2012.

Voici ci-joint un schéma (réalisé par un grand bureau d'études national) que je trouve vraiment parlant pour visualiser les surfaces prises en compte ou non dans la réglementation thermique.

Cordialement


Surfaces SHON RT soumises à RT2012

Hors ligne

#3 11-07-2013 19:54:19

arno
Administrateur

Re : une extension sous forme de véranda est-elle soumise à RT2012

A noter la parution de la fiche d'application de la RT2012 dans le cas d'une extension d'un bâti qui apporte des éclairages sur cette question.

Hors ligne