Bonjour,
voilà un tableau de présentation des données :
B Bio MAXI                                                        66                             63.5
B Bio projet                                                        30.9                             24.1
infiltro                                                                 0.60                              0.21
Besoin chauffage kWh/m² SRT                      11.5                              8.1
Déperdition mur exter kWh/an                    341                                  341
Toiture kWh/an                                            564                                  564
Déperd VMC kWh/an                                      70                                    70
Déperd infiltration kWh/an                    261                                  320
VMC                                                       Doub flux 97%            Doub flux 97%
Cep MAXI kWhep/m²/an                                70                             70
Cep projet kWhep/m²/an                               66.9                             62
Part ENR projet                                                7.6                              4.5
Part ENR projet > 5.5                                       OUI                             NON
TIC °C autorisée                                             31.8°C                           31.8°C
TIC °C projet                                                       26°C                            26°C
Chauffe-eau                                                       Joule                            Joule
Chauffage                                                      Poële                            Poële
1° calcul avec infiltro 0.60, le maitre oeuvre voulait trouver des économies et me demande s'il pouvait mettre ChO Joule
       je réponds OUI voir 1° colonne, ENR = 7.6 > 5.5 OK.
2° calcul avec infiltro 0.21(obtenu au test )   : évidemment conso bien inférieure et ENR = 4.5 < 5.5
     Ce qui m'interpelle est que en diminuant la conso, on soit pénalisé et surtout d'être NON CONFORME avec un bon Coeff infiltro

2 solutions pour passer quand même : 1° Réclamer et demander une dérogation.
                                                                       2° ajuster des paramètres pour déclarer une conso poële ENR de 5.5

Merci de m'éclairer et de me donner votre avis sur la résolution de ce problème.
Merci à tous. Bien à vous                    DELOROY

Hors ligne

#2 11-09-2018 18:21:22

arno
Administrateur

Re : Part ENR maison basse consommation

Bonjour,

Pouvez-vous m'indiquer le nom du projet ?

Bien à vous

En tout cas, bravo pour le coef de 0,21 !  Belle réalisation.

Hors ligne

#3 11-09-2018 22:48:59

DELOROY
Membre

Re : Part ENR maison basse consommation

bonsoir :
Jégu-Basset 22590 TREGOMEUR Coef 0.21


Hors ligne

#4 12-09-2018 08:50:42

arno
Administrateur

Re : Part ENR maison basse consommation

Bonjour,

A la réflexion, ce n'est pas forcément incohérent car en diminuant les besoins de chauffage, ils se retrouvent sur l'année "concentrés" sur les périodes où la part des EnR est la plus faible. Mais comme souvent expliqué sur le forum, les algorithmes du cœur de calcul du ministère conservent une part de mystère.

Quoi qu'il en soit, vous avez opté pour un chauffe-eau sans le choisir dans une liste d'équipements et dans ce cas, le logiciel considère que les valeurs ne sont pas certifiées ce qui est pénalisant. Cherchez un chauffe-eau performant dans la liste des équipements et vous retrouverez une part d'EnR > 5%

Bien à vous.

Hors ligne

#5 12-09-2018 14:45:20

DELOROY
Membre

Re : Part ENR maison basse consommation

Merci beaucoup
je vais procéder de cette façon.
néanmoins, un doute subsiste, car le poële ENR ne va toujours pas dépasser 4.5 au lieu des 5.5 ENR demandés.
ne serait-il pas plus judicieux de "créer" des pertes thermiques fictives supplémentaires en diminuant l'isolant réellement mis.
Bien à vous.
DELOROY

Hors ligne

#6 12-09-2018 14:52:37

DELOROY
Membre

Re : Part ENR maison basse consommation

pour complément, ENR n'est pas en %, mais en
Projet non conforme RT2012 si le taux des énergies renouvelables EnR est inférieur à 5 kWhep/m².an
bien à vous
Deloroy

Hors ligne

#7 12-09-2018 18:12:27

arno
Administrateur

Re : Part ENR maison basse consommation

Bonjour,

Oui, vous avez raison il s'agit bien de kWhep/m².an     (mais l'ordre de grandeur est le même).

Bien à vous

Hors ligne