#1 11-09-2018 18:14:08
- DELOROY
- Membre
Part ENR maison basse consommation
Bonjour,
voilà un tableau de présentation des données :
B Bio MAXI 66 63.5
B Bio projet 30.9 24.1
infiltro 0.60 0.21
Besoin chauffage kWh/m² SRT 11.5 8.1
Déperdition mur exter kWh/an 341 341
Toiture kWh/an 564 564
Déperd VMC kWh/an 70 70
Déperd infiltration kWh/an 261 320
VMC Doub flux 97% Doub flux 97%
Cep MAXI kWhep/m²/an 70 70
Cep projet kWhep/m²/an 66.9 62
Part ENR projet 7.6 4.5
Part ENR projet > 5.5 OUI NON
TIC °C autorisée 31.8°C 31.8°C
TIC °C projet 26°C 26°C
Chauffe-eau Joule Joule
Chauffage Poële Poële
1° calcul avec infiltro 0.60, le maitre oeuvre voulait trouver des économies et me demande s'il pouvait mettre ChO Joule
je réponds OUI voir 1° colonne, ENR = 7.6 > 5.5 OK.
2° calcul avec infiltro 0.21(obtenu au test ) : évidemment conso bien inférieure et ENR = 4.5 < 5.5
Ce qui m'interpelle est que en diminuant la conso, on soit pénalisé et surtout d'être NON CONFORME avec un bon Coeff infiltro
2 solutions pour passer quand même : 1° Réclamer et demander une dérogation.
2° ajuster des paramètres pour déclarer une conso poële ENR de 5.5
Merci de m'éclairer et de me donner votre avis sur la résolution de ce problème.
Merci à tous. Bien à vous DELOROY
Hors ligne
#2 11-09-2018 18:21:22
- arno
- Administrateur
Re : Part ENR maison basse consommation
Bonjour,
Pouvez-vous m'indiquer le nom du projet ?
Bien à vous
En tout cas, bravo pour le coef de 0,21 ! Belle réalisation.
Hors ligne
#3 11-09-2018 22:48:59
- DELOROY
- Membre
Re : Part ENR maison basse consommation
bonsoir :
Jégu-Basset 22590 TREGOMEUR Coef 0.21
Hors ligne
#4 12-09-2018 08:50:42
- arno
- Administrateur
Re : Part ENR maison basse consommation
Bonjour,
A la réflexion, ce n'est pas forcément incohérent car en diminuant les besoins de chauffage, ils se retrouvent sur l'année "concentrés" sur les périodes où la part des EnR est la plus faible. Mais comme souvent expliqué sur le forum, les algorithmes du cœur de calcul du ministère conservent une part de mystère.
Quoi qu'il en soit, vous avez opté pour un chauffe-eau sans le choisir dans une liste d'équipements et dans ce cas, le logiciel considère que les valeurs ne sont pas certifiées ce qui est pénalisant. Cherchez un chauffe-eau performant dans la liste des équipements et vous retrouverez une part d'EnR > 5%
Bien à vous.
Hors ligne
#5 12-09-2018 14:45:20
- DELOROY
- Membre
Re : Part ENR maison basse consommation
Merci beaucoup
je vais procéder de cette façon.
néanmoins, un doute subsiste, car le poële ENR ne va toujours pas dépasser 4.5 au lieu des 5.5 ENR demandés.
ne serait-il pas plus judicieux de "créer" des pertes thermiques fictives supplémentaires en diminuant l'isolant réellement mis.
Bien à vous.
DELOROY
Hors ligne
#6 12-09-2018 14:52:37
- DELOROY
- Membre
Re : Part ENR maison basse consommation
pour complément, ENR n'est pas en %, mais en
Projet non conforme RT2012 si le taux des énergies renouvelables EnR est inférieur à 5 kWhep/m².an
bien à vous
Deloroy
Hors ligne
#7 12-09-2018 18:12:27
- arno
- Administrateur
Re : Part ENR maison basse consommation
Bonjour,
Oui, vous avez raison il s'agit bien de kWhep/m².an (mais l'ordre de grandeur est le même).
Bien à vous
Hors ligne