Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
#1 18-01-2019 12:16:08
- DELOROY
- Membre
RT 2012 mode de chauffage et Cep admis MAXI
Bonjour,
lors de l'étude DOSSIER : LEMOINE SOURDON 22 St-Cast G Cchauffélec
l1° calcul : Infiltrométrie de calcul 0.6 et Poële avec thermostat : Cep obtenu = 54.6 pour un Cep MAXI admis de 72.1
en concertation avec le client, il ne souhaite pas de thermostat, la maison étant en ossature bois super-isolée et l'ECS étant thermodynamique (donc ENR) ; je décide de passer en chauffage électrique
2° calcul : Infiltrométrie de calcul 0.6 et chauffage électrique convecteurs : Cep obtenu = 70.5 pour un Cep MAXI admis de 57.1
On voit donc que le Cep MAXI admis est beaucoup plus bas, ce que bien sur je ne m'explique pas.
Pouvez vous m'éclairer sur cette "anomalie" ?
Bien à vous.
DELOROY
PS : si vous souhaitez, je peux vous transmettre la synthèse dossier sous WORD.
Hors ligne
#2 18-01-2019 12:33:14
- arno
- Administrateur
Re : RT 2012 mode de chauffage et Cep admis MAXI
Bonjour,
Le Cep Max dépend de plusieurs facteurs de modulation : Mctype, Mcgéo, Mcalt, Mcsurf, McGES
Cepmax = 50 x Mctype x (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES)
McGES dépend du type de chauffage utilisé et peut faire varier grandement le Cep Max. Il est fortement augmenté en cas d'utilisation d'un poêle avec thermostat.
Le site rt-batiment est en cours de refonte et les liens Google ne marchent plus. Toutefois, vous trouverez des explications ici :
https://www.ecole-eme.fr/uved/co/04_RT2 … ences.html
Et une calculette pour le déterminer ici :
http://www.bourgogne-batiment-durable.f … -2012.html
Hors ligne
#3 18-01-2019 16:37:14
- DELOROY
- Membre
Re : RT 2012 mode de chauffage et Cep admis MAXI
Merci de la réponse, dans ma candeur, j'avais cru que le Cep était immuable pour une construction donnée.
DELOROY
Hors ligne