Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 15-09-2019 19:30:31

val3544
Membre

Extension et application de la RT2012

Bonjour,

Nous avons une maison de 94m². Nous souhaitons faire réaliser une extension de 53m².
Cette extension est donc soumise à l'application de la RT2012.
Hors, dans cette extension il n'y aura pas de pièce d'eau : sur le logiciel Comme un Thermicien, je suis obligé de choisir une salle de bain.
Comment puis-je faire svp?

Merci,
Val

Hors ligne

#2 16-09-2019 07:35:38

arno
Administrateur

Re : Extension et application de la RT2012

Bonjour,

Le nombre de pièces permet de définir les débits de ventilation. Votre cas étant un cas particulier, il vous faut choisir un nombre de pièces fictif avec une SDB et ensuite modifier manuellement les débits de ventilation (dans l'onglet ventilation) en fonction de la VMC installée et en utilisant l'avis techniques des bouches d'extraction ou un logiciel comme le Powair d'Aldès.

Je vous invite à lire la Fiche d'application de la RT2012 dans le cas d'une extension d'un bâti :
http://www.commeunthermicien.fr/forum/v … .php?id=45

Bien à vous,

Hors ligne