Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
#1 07-04-2021 11:26:50
- taorad
- Membre
Calcul CEP avec poêle à pellet canalisable
Bonjour,
Comment considérer, pour le calcul du CEP, un poêle canalisable dans votre logiciel ? Celui-ci sera notamment utilisé pour chauffer les pièces de nuit (environ 30 m² maximum). En sachant qu'une partie de sa puissance est dédiée à la canalisation.
Merci.
Hors ligne
#2 07-04-2021 13:51:55
- arno
- Administrateur
Re : Calcul CEP avec poêle à pellet canalisable
Bonjour,
Notre logiciel se conforme strictement à la fiche d'application RT2012 relative aux appareils indépendants de chauffage à bois.
https://www.commeunthermicien.fr/script … _en_MI.pdf
Cette fiche ne tient pas compte du fait que le poêle dispose ou non de gaines d'amenées d'air chaud dans les autres pièces mais tient compte du fait que le poêle permet de chauffer partiellement les pièces adjacentes à concurrence de 100m².
A la page 5, la notion de ratio temporel=0,5 veut dire que le poêle participe au chauffage à 50% du temps.
Bien à vous.
Hors ligne