Bonjour,
Sur mon projet "Monchaux-Soreng 2022 06 19 - 2" le calcul précis donne un IC Construction au dessus du IC contruction max (1058,87 pour 667,65 max).
Est-ce important et/ou pénalisant pour le projet et pour la délivrance de l'attestation pour la demande de permis de construire ?
Merci à vous
cmfedo

Hors ligne

#2 19-06-2022 18:17:26

arno
Administrateur

Re : IC Construction au dessus du IC contruction max

Bonjour,

Oui, car il y a un engagement à respecter IC Construction < IC Construction Max.

Une évolution de Comme Un Thermicien intègrera dans les prochaines semaines un histogramme de l'impact de chaque composant dans l'ICConstrucion pour permettre d'itérer plus facilement (car le calcul est long), car il sera possible d'identifier les "maillons faibles".

En attendant, remplacez au maximum les FDES "génériques par défaut" par des FDES collectives ou individuelles.

Bien à vous

Hors ligne

#3 19-06-2022 20:30:41

cmfedo
Membre

Re : IC Construction au dessus du IC contruction max

Bonsoir, merci pour votre réponse, me voilà rassuré, ça ne semble finalement pas insurmontable.
Merci pour votre disponibilité.