Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 01-02-2023 12:03:06

DELOROY
Membre

contrôle de ventilation en RE 2020

Bonjour,

Je reçois ce message d'un artisan électricien

Le thermicien prévoit 1 ventilation Hygro B comme VMC
Pouvez vous lui demander, s'il vous plaît ,de me fournir l'étude de ventilation avec la position du ( ou des ) groupe de ventilation + l'implantation du réseau de gaines de ventilation et des bouches ?  Cette étude est obligatoire dans la RE2020 et sera demandée en fin de chantier lors du contrôle d'étanchéité et de ventilation .  ( Merci RE2020 !!! )
A défaut de présentation de l'étude de ventilation , vous n'aurez pas de certificat de conformité .  Nouvelle norme RE2020 !

à ma connaissance même si le calcul de ventilation est prévu dans les textes, il n'existe pas de méthode de calcul "homologuée".

Merci d'avance

Hors ligne

#2 01-02-2023 12:28:11

arno
Administrateur

Re : contrôle de ventilation en RE 2020

Bonjour,

Demandez impérativement à votre diagnostiqueur sur quel article exact de quel décret ou arrêté il s'appuie pour cette exigence.
S'il s'agit de l'article  20 de l'arrêté du 4 août 2021  :

Dans les bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, afin de s'assurer qu'il fonctionne correctement, tout système de ventilation du bâtiment est vérifié, et ses performances sont mesurées par une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction, conformément aux dispositions prévues à l'annexe VIII. Il respecte le protocole de vérification des systèmes de ventilation mentionné à la même annexe.

Alors, cet article parle d'une vérification de la ventilation une fois installée, pas d'une étude.
Par contre, la fourniture du plan d'implantation peut lui faciliter cette vérification.

L'ensemble des textes réglementaires est disponible à cette page :
https://rt-re-batiment.developpement-du … -a617.html

Bien à vous

Hors ligne