#1 05-05-2023 22:02:51

FabriceDevaux
Membre

Erreur métré : vous devez saisir des ponts thermiques pour le périmètr

Mon projet "maison Miramas" est pour une extension en ossature bois par surélévation sur une maison existante dans le rdc est en béton armé avec toit terrasse.  La lisse de l'ossature bois de l'étage sera fixée à l'acrotère existant.

Quand je lance le précalcul Bbio, le message d'erreur est "Erreur métré : vous devez saisir des ponts thermiques pour le périmètre du plancher bas".  Pourtant, dans l'onglet des ponts thermiques, tout est renseigné, y compris le plancher bas.

Quelqu'un a une solution ?

Hors ligne

#2 05-05-2023 23:33:19

arno
Administrateur

Re : Erreur métré : vous devez saisir des ponts thermiques pour le périmètr

Bonjour,
l'onglet pont thermique donne la valeur "au mètre linéaire" tandis que les quantitatifs de linéaires et de surface se rentrent dans l'onglet des métrés.
Bien à vous

Hors ligne

#3 16-05-2023 10:06:31

Ventdulac
Membre

Re : Erreur métré : vous devez saisir des ponts thermiques pour le périmètr

Salut,

T'as bien vérifié que t'as pas oublié un bout de ton périmètre dans l'onglet des ponts thermiques ? Parfois, c'est juste un petit détail qui passe inaperçu. Sinon, essaye de relancer le calcul, des fois ça résout le problème. Si ça marche toujours pas, faudra voir avec le support technique, ils pourront t'aider mieux.

Bonne chance avec ton projet, ça a l'air top !


Visiter notre site : https://loupaisdaqui.fr/

Hors ligne