Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
Annonce
#1 18-03-2025 16:17:30
- question
- Administrateur
Erreur Le facteur solaire du vitrage n'est pas conforme : > 0,45
Bonjour,
Je n'arrive pas à calculer le CEP, voici le message d'erreur :
Erreur : fichier résultat Cep non généré
Problème détecté : Le facteur solaire du vitrage : Vitr_2 - trapèze fixe n'est pas conforme : (0,56 > 0,45)
Pourriez-vous m'aider ?
Hors ligne
#2 18-03-2025 17:25:08
- arno
- Administrateur
Re : Erreur Le facteur solaire du vitrage n'est pas conforme : > 0,45
Bonjour,
Pour le vitrage, quand vous allez générer le fichier RSEE utilisé par le diagnostiqueur pour l'attestation de fin de travaux, vous allez cocher des cases de respect d'exigences de moyens. L'une d'entre-elles concerne le facteur solaire des baies (art.24).
Pour ce châssis fixe, le respect de le RE2020 implique que vous utilisiez un vitrage à contrôle solaire.
Pour ce type de menuiserie, dans le logiciel Comme Un Thermicien à l'onglet 5 Menuiseries, vous cliquez sur "mode expert" et saisissez les caractéristiques exactes du cadre et du vitrage (dont le facteur solaire sous forme numérique p.ex. 0.39 pour 39%)
Bien à vous
Hors ligne