#1 21-03-2025 18:20:15

desvaux29
Membre

Valeur rt 2020 et probleme cep : dh

BONJOUR, je suis au bout de la saisie des valeur de mon projet ont l'air d etre bonne :

Bbio projet : 49,00 points / Bbio max : 83,70 points
DH inconfort : 234,20 degrés.heures / DH inconf. max : 1250,00 degrés.heures
IC Construction : 245,10 / IC Construction. max : 635,81

1ER PROBLEME : la valeur chauffage dans le bbios calcul rapide j'ai la valeur chauffage kwh:mé srt pas bonne :

Bbio projet: 51.9 (BbioMax-36.5%)
Bbio max : 81.7 points
Besoins de chauffage (O_B_Ch_annuel) : 20 kWh/m²_S_RT µ***************** la rt2020 demande 12KWH
Besoins de climatisation (O_B_Fr_annuel) : 1.5 kWh/m²_S_RT
Besoins d'éclairage (O_B_Ecl_annuel) : 1.8 kWh/m²_S_RT
Psi Moyen : 0.08 W/mK

2ER PROBLEME : JE N4ARRIVE PAS A GENERE LE  CEP / DH .... ERREUR LIGNE 47

Exception non gérée : RE2020.Extensions.InputDataException: Erreur dans le jeu de données d'entrée:
Erreur de Serialization XML
.Le format de la chaîne d'entrée est incorrect.
Objet : Number

file:C:Applismodulecut

à RE2020.RT_Data_Projet.Load_RT_Project_From_XElement(XElement projectElement)
à RE2020.RT_Data_Projet.Load_From_XMLFile(String aXML_File_Path)
à modulecut.Program.Main(String[] args) dans d:Applisdeveltsmodulecut20modulecut.cs:ligne 47

nom du projet : VILLARD MAISONS MITOYENNE 51.9 20.0 KWH 2


MERCI POUR VOTRE AIDE

Hors ligne

#2 21-03-2025 19:28:35

arno
Administrateur

Re : Valeur rt 2020 et probleme cep : dh

Bonjour,

En utilisant une chaudière de la bibliothèque et avec le ballon mixte  cela passe (cf image ci-dessous)

Bien à vous

cep

Hors ligne

#3 21-03-2025 20:35:30

desvaux29
Membre

Re : Valeur rt 2020 et probleme cep : dh

Merci, ca marche a present,

POUVEZ VOUS ME DIRE .... si les valeurs vous semble bonne , surtout en conso chauffage

Cep projet= 37 kWhep/m².an, Cep Max=85.5 (soit un écart de -56.7%)
Cep Nr projet= 6.1 kWhep/m².an, Cep Nr Max=62.7 (soit un écart de -90.3%)
DH inconfort= 206.5, DH inconfort Max= 1250
Consos de chauffage (kWh ep / m2 SHAB) : 21.56 ******************************* NE faut il pas etre n dessous de 12KWH ??
Consos de refroidissement (kWh ep / m2 SHAB) : 0
Consos d'eau chaude (kWh ep / m2 SHAB) : 10.36
Consos Auxilliaires ventilateurs (kWh ep / m2 SHAB) : 0.92
Consos Auxilliaires de distribution (kWh ep / m2 SHAB) : 0.23
Consos d'éclairage (kWh ep / m2 SHAB) : 3.91

Hors ligne

#4 22-03-2025 10:41:56

arno
Administrateur

Re : Valeur rt 2020 et probleme cep : dh

Bonjour,

Seuls les indicateurs présentant une valeur maximale sont réglementaires en RE2020.

Vous avez peut-être confondu la valeur avec le seuil de besoin de chauffage "Maison Passive".

Pour en savoir plus sur le besoin de chauffage vs les consommations de chauffage, rendez-vous sur notre focus La RE2020 pour les nuls : comment respecter la réglementation

Bien à vous

Hors ligne

#5 22-03-2025 11:50:16

desvaux29
Membre

Re : Valeur rt 2020 et probleme cep : dh

Merci pour votre reponse, un samedi
je vais regarder votre lien,

je tenais a vous dire que votre site et logiciel et les vidéos sont top,
j apprend beaucoup de chose, il est vrai que de rentrer dans les détails d une construction nous aide a mieux comprendre un projet dans sa globalité, les pont thermique, expo, isolant, mur de refend, etc et pourtant j’étais déjà expérimenté

bon week end

Hors ligne

#6 22-03-2025 12:14:45

arno
Administrateur

Re : Valeur rt 2020 et probleme cep : dh

Merci pour votre soutien !

N'hésitez pas à laisser un avis positif à la page Mon Compte.

Un autre logiciel va sortir prochainement avec la même ergonomie consacré au calcul du DPE et il sera un des logiciels officiels du DPE 3CL Mon Diagnostic DPE : réalisez vos calculs DPE et planifiez votre rénovation

bon week end