Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 15-02-2016 10:51:54

johan azema
Membre

habitat collectif non mitoyen

bonjour
j'ai un projet de construction de deux maisons separées par une piece collective non chauffée (cellier) ,sur un meme permis de constuire .
La mitoyenneté avec ce cellier ne concerne que 7m2 de mur de chaque batiment .
Dois-je realiser deux etudes separement ?
merci
Johan

Hors ligne

#2 15-02-2016 11:11:50

arno
Administrateur

Re : habitat collectif non mitoyen

Bonjour,

La fiche de référence à laquelle vous devez vous référer pour faire votre choix est disponible ici :
http://www.commeunthermicien.fr/forum/v … d=124#p124

Les parois sont sont dites mitoyennes entre deux bâtiments si leurs deux faces sont en contact avec des locaux chauffés. Elles peuvent êtres des murs ou des planchers.

Egalement cette fiche d'application : qui stipule ceci Le calcul du Cep et du Bbio est effectué au niveau du bâtiment,  [...] toutefois,  et  bien  que  pénalisant,    il  est  possible  d’effectuer  un  calcul  pour  chaque  partie  de bâtiment en particulier dans les cas de [...] bâtiment de maisons accolées .
http://www.commeunthermicien.fr/forum/v … .php?id=83

Vous avez donc le choix, sachant que Comme Un Thermicien traite le cas exclusif des maisons indivuduelles.

Bien à vous

Hors ligne

Pied de page des forums