#1 31-03-2016 18:33:12

Aurelien
Membre

Récapitulatif standardisé

Bonjour, sur mon récapitulatif standardisé d'étude thermique, il n'apparaît pas dans les données récapitulatives sur les parois, l'épaisseur et la résistance thermique des isolants. Seul ceux des murs extérieur est inscrite. L'organisme de contrôle me demande que cela apparaisse. Pouvez vous me dire comment faire. Merci d'avance.

Hors ligne

#2 31-03-2016 22:36:56

arno
Administrateur

Re : Récapitulatif standardisé

Bonjour,

L'interface d'export avec le logiciel Perrenoud ne nous permet pas à ce jour de permettre le renseignement de ces valeurs (hors murs extérieurs) dans le récapitulatif. Nous allons nous renseigner auprès d'eux et vous tenons au courant.

Bien à vous.

Hors ligne

#3 04-04-2016 13:18:55

arno
Administrateur

Re : Récapitulatif standardisé

Bonjour,

Toutes les modifications ont été faites et les indications d'épaisseur et de résistance thermique des isolants sont maintenant reprises dans le tableau des données récapitulatives sur les parois opaques au chapitre 4 du récapitulatif standardisé d'études thermique généré par Comme Un Thermicien  (pour les murs extérieurs, plancher haut et plancher bas).

Bien à vous.

Hors ligne