Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 05-01-2015 20:46:49

arno
Administrateur

Modifications de la RT 2012, arrêtés des 11 et 12 dec 2014

Deux arrêtés sont parus fin décembre, l’arrêté du 11 décembre 2014 paru au JO du 24 décembre, l’arrêté du 19 décembre 2014 paru au JO du 26 décembre.
Pour l’essentiel, les modifications apportées par ces nouveautés s’appliquent dès le 1er janvier 2015 alors que les éditeurs de logiciels ont reçu la version 7.0 du moteur de calcul le jeudi 18 décembre ... et comme le CSTB dans son courrier aux éditeurs a indiqué qu'il sera impossible de générer des attestations sur la base de la version 7 du moteur avant la mi janvier, Comme Un Thermicien en reste donc provisoirement sur la version 6.3  d'ici mi janvier.

En marge de cela, l’application de la RT2012 au cours du mois de janvier 2015 risque d’entraîner de nouvelles confusions.

Surfaces SHONRT < 50m² exclues de la RT2012
Tout d’abord, il faut retenir que les petites surfaces dépendent désormais de la RT existant par éléments, selon le premier arrêté publié à la fin de l’année qui indique que « si le bâtiment a une surface SRT inférieure à 50 m² et dès lors que la surface de plancher du permis de construire est elle aussi inférieure à 50 m², il peut ne respecter que les exigences définies par l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants », dite éléments par éléments.
Les exigences sont celles de performance minimale ouvrage par ouvrage ou composant par composant : une résistance thermique R ≥ 2,3 m².K/W pour les murs donnant sur l’extérieur, de 4,5 pour les planchers de combles perdus, …, un Uw ≤ 2,6 W/m².K pour les ouvrants à menuiserie coulissante, …

Changement sur les surfaces minimales de baies
L’arrêté modifie l’obligation du rapport de surface totale des baies vitrées  ≥ 1/6 de la surface habitable en logements. On ne peut pas vraiment dire qu’il la simplifie. Il introduit en effet trois exceptions qui n’existaient pas auparavant :

1) si la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, alors la surface totale des baies … est supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.
2) si la surface habitable moyenne des logements d’un bâtiment est inférieure à 25 m², alors la surface totale des baies … est supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.
3)  l’arrêté précise que cette disposition – le fameux 1/6 - ne s’applique pas lorsque son respect est en contradiction avec l’autorisation d’urbanisme dans les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine…

Ces trois exceptions affaiblissent l’obligation de surface vitrée des logements neufs, sans, pour l’instant, modifier le calcul du coefficient Bbio ni celui du coefficient Bbiomax. Les BE thermiques devront respecter un Bmax parfois exigeant, sans pouvoir s’appuyer sur une importante contribution solaire, mais les déperditions seront réduites.

Plus de détails dans l'article de batirama :
http://www.batirama.com/article/10170-r … -flou.html

Hors ligne

#2 08-01-2015 15:37:37

arno
Administrateur

Re : Modifications de la RT 2012, arrêtés des 11 et 12 dec 2014

Voici en PJ  la note technique d'Effinergie relative aux modifications de la RT 2012 introduites par les arrêtés du 11 décembre et du 19 décembre 2014.


Pièce jointe : modifications de la RT 2012 (note Effinergie)

Hors ligne

#3 08-01-2015 15:48:39

arno
Administrateur

Re : Modifications de la RT 2012, arrêtés des 11 et 12 dec 2014

Message du CSTB du 8 janvier 2014 a écrit :

Concernant les attestations des Permis de Construire pas encore déposés ou déposés après le 1er janvier 2015, [...] les attestations de prise en compte de la RT2012 ne pourront être générées [sur le site rt-batiment.fr] de manière officielle qu’à partir [de la semaine] du lundi 12 janvier 2015.

De ce fait, Comme Un Thermicien sera mis à jour avec le cœur de calcul version 7 la semaine du 12/01/2015.

Hors ligne

#4 07-05-2015 08:11:04

emmanguyen
Membre

Re : Modifications de la RT 2012, arrêtés des 11 et 12 dec 2014

Bonjour,
Merci pour toutes ces informations intéressantes.
Pour un futur projet de construction, je suis bien tentée par les briques isolantes type monomur, climamur. J’ai déjà regardé des infos notamment sur leur site mais je voudrais quand même vous confirmer si leur utilisation n’ont aucun souci avec la modification du RT 2012 ;
Merci beaucoup

Hors ligne

#5 07-05-2015 09:38:56

arno
Administrateur

Re : Modifications de la RT 2012, arrêtés des 11 et 12 dec 2014

Bonjour,

La RT2012 prend en compte l'ensemble des éléments du bâti et donc la nature des murs n'est qu'une partie du problème parmi d'autres.

De ce fait, il est impossible de dire que tel ou tel type de mur est compatible ou non avec la RT2012.
Il vous faut par contre récupérer toutes les informations relatives aux ponts thermiques données par le constructeur, en particulier angles de murs, et liaisons murs-planchers. Ces informations ne sont pas en général dans les fiches produits grand public.

Lors de la réalisation, il vous faut veiller à ce que les monomurs soient posés avec toutes les briques accessoires préconisées (angles, liaisons menuiseries, etc) et que les maçons ne réalisent pas de coffrages sauvages qui occasionnent des ponts thermiques importants.
Il y a moins de mauvaises surprises qu'il y a quelques années, mais un suivi précis du chantier reste recommandé.

Hors ligne