Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
#1 19-02-2016 14:13:13
- phil
- Membre
Bbio maisons accolés ou non
Bonjour,
J'ai relevé une différence importante du Bbiomax selon que l'on considère un bâtiment unique ou constitué de 2 maisons accolés, je détails un exemple.
Un bâtiment d'environ 200m² en zone H3 a un bbio max d'environ 32.
Si ce même bâtiment est partagé en 2, par un mur intérieur donc, nous considérons 2 maisons accolés et le bbio max passe à environ 43.
Or toutes les surfaces déperditives sont les mêmes.
J'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Pouvez-vous m'éclairer ?
Merci d'avance
Hors ligne
#2 19-02-2016 14:33:14
- arno
- Administrateur
Re : Bbio maisons accolés ou non
Bonjour,
Le Bbio max est effectivement "modulé" en fonction de la typologie du bâtiment (logements, bureaux, etc), de sa localisation géographique et de son altitude.
Pour les maisons individuelles ou accolées, la modulation prend également en compte la surface, afin de ne pas pénaliser les petites constructions (car de part la géométrie, plus un contenant est petit, plus la surface est relativement importante rapportée au volume contenu).
Voici deux liens :
http://www.developpement-durable.gouv.f … rmique.pdf
et un tableur excel avec macros pour calculer ce Bbio max :
http://outil-rt2012.bourgogne-batiment-durable.fr/
Bien à vous.
Hors ligne