Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
#1 27-04-2017 14:47:30
- Theo
- Membre
Justification du pourcentage d'ENR
Bonjour,
Sur un projet j'ai réalisé la partie chauffage en chaufferie Gaz et la partie ECS avec une PAC
La MOA me demande de justifier les 30% d'ENR.
Pour cela j'ai fait comme formule : (CepECS energie primaire - Cep ECS energie finale) / Cep
Cette formule est elle correcte ?
Cordialement.
Hors ligne
#2 27-04-2017 17:28:48
- arno
- Administrateur
Re : Justification du pourcentage d'ENR
Bonjour,
Je nous recommande de ne jamais présumer d'une formule avec les algos de la RT2012. On ne sait jamais.
Pour avoir la valeur, il vous faut générer "à blanc" l'attestation finale, ces informations y figurent.
Bien à vous
Hors ligne