Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
#1 27-09-2020 16:23:42
- AGS
- Membre
Prise en compte surface < à 1.80m dans le volume chauffé
Bonjour,
je souhaite savoir s'il faut prendre en compte le volume des surfaces de hauteur inférieure à 1.80m dans le calcul du volume chauffé (demandé 1ère étape du logiciel).
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Cordialement.
AGS
Hors ligne
#2 27-09-2020 16:55:13
- arno
- Administrateur
Re : Prise en compte surface < à 1.80m dans le volume chauffé
Bonjour,
Le volume chauffé est une grandeur réelle et non administrative (type loi Carrez) caractérisée par le Volume délimité par les faces intérieures de l'enveloppe séparant la zone chauffée de l'extérieur et des espaces non chauffés.
Typiquement, si vous avez des rampants de toiture, il vous faut multiplier la surface au sol (quelle que soit la hauteur sous plafond) par la surface du pignon. Pour cette dernière, vous pouvez utiliser la calculette à l'onglet des métrés.
Bien à vous.
Hors ligne
#3 30-09-2020 22:26:50
- AGS
- Membre
Re : Prise en compte surface < à 1.80m dans le volume chauffé
Bonjour,
la physique des chose est respectée...
Merci pour votre réponse rapide et claire.
Cordialement.
ags
Dernière modification par AGS (30-09-2020 22:27:10)
Hors ligne