Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 13-03-2022 11:02:09

question
Administrateur

Il semble que la surface des parois soit très faible. Vérifiez saisies

Bonjour,

En réalisant mes calculs Bbio, j'obtiens ce message :

Il semble que la surface des parois soit très faible. Vérifiez vos saisies.

Que faire ?

Merci d'avance

Hors ligne

#2 13-03-2022 11:10:11

arno
Administrateur

Re : Il semble que la surface des parois soit très faible. Vérifiez saisies

Bonjour,

Pour établir cette alerte, le logiciel détermine la compacité avec cette formule : compacité = volume_chauffé / (surface parois verticales [1] + surface_plafond)
Et l'alerte est émise  dès que la valeur de cette compacité est supérieure à 2.

Avec cette définition, une maison individuelle non mitoyenne a une compacité typique entre 1,2 et 1,4 et un immeuble collectif a une compacité de 2,3

Si votre maison est mitoyenne des deux côtés, c'est peut-être possible d'avoir une compacité de 2.

Dans tous les cas, je vous invite à suivre la vidéo n°6 de cette page qui explique pas à pas comment saisir les métrés et il est impossible de les faire correctement si on n'a pas suivi ces instructions.
https://www.commeunthermicien.fr/Videos … icien.html

Bien à vous.

_______________
[1] : opaques et vitrées

Hors ligne