Bonsoir,
En faisant un 1er test de calcul du Bbios, un message d'avertissement apparaît indiquant que la surface vitrée est insuffisante par rapport à la surface habitable. La SHAB est de 291 m² et la surface vitrée est de 55,46 m².
J'ai calculé 291 / 6 = 48,50 m² minimum de surface vitrée, ce qui paraît être en accord à la réglementation.
Pouvez-vous me renseigner SVP ?
Merci par avance.
Bonne soirée.
Cordialement,
Hors ligne
#2 16-02-2024 23:18:56
- arno
- Administrateur
Re : Construction Vendoeuvres
Bonjour,
Je viens de vérifier manuellement sous Excel et voici le résultat qui confirme le calcul du logiciel.
Bien à vous.
Hors ligne
#3 17-02-2024 13:33:31
- LGFT
- Membre
Re : Construction Vendoeuvres
Bonjour,
Je vous remercie sincèrement pour votre réponse, qui m'a bien aidé à trouver mon erreur, liée à un oubli du nombre de baies vitrées dans la pièce de vie.
J'ai une autre question relative à l'étape n°7 qui porte sur le système de chauffage. En effet, je ne parviens pas à trouver les n°FDES des chaudières, chauffe-eau solaire et plancher chauffant. Est-ce que tout est reporté à l'étape 10 ?
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement,
Hors ligne
#4 18-02-2024 10:23:02
- arno
- Administrateur
Re : Construction Vendoeuvres
Bonjour,
Ces saisies se font à l'étape 7, voir cette page listant les vidéos
en particulier : vidéo n° 10. Effectuer les saisies de l’onglet ACV
Bien à vous