Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
#1 17-11-2022 19:12:22
- question
- Administrateur
Saisie d'un sous-sol partiellement chauffé
Bonjour,
J'ai un projet de chalet avec un sous-sol partiellement chauffé (garage/ cellier/ bureau etc) et avec entrevous isolés.
Comment faire pour "rajouter un volume chauffé sous un plancher bas" ?
Merci d'avance
Bien cordialement
Yann
Hors ligne
#2 17-11-2022 19:19:19
- arno
- Administrateur
Re : Saisie d'un sous-sol partiellement chauffé
Bonjour,
Pour votre question, je vous préconise de correctement décrire la partie chauffée du sous-sol comme n'importe quelle autre partie de volume chauffé.
Cette discussion du forum explique comment faire le calcul du U équivalent d'un mur enterré.
Ensuite, pour décrire chacune des parois, voici un schéma de principe avec les types de parois à saisir et les coefficients de correction pour chaque paroi séparative.
Bien à vous
Hors ligne